Перейти к содержанию

eralde

Модераторы
  • Постов

    2 090
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    96

Весь контент eralde

  1. В некоторых местах в веб-интерфейсе можно выбрать один или несколько сетевых интерфейсов (например, Connect via). Если у двух интерфейсов совпадают описания, то, чтобы всегда было понятно, что именно человек выбирает, к описанию дописывается тип интерфейса. "Мигание" связано с тем, что мы обновляем описания либо сразу у всех сетевых интерфейсов (и с вашим конфигом происходит коллизия, слово "Сегмент" появляется), либо только у части (например, только у сегментов; коллизии не происходит, слово "Сегмент" пропадает).
  2. Слово "Сегмент" появляется и исчезает, потому что у одного из портов задано точно такое же описание (IoT). Подумаем, что с этим можно сделать
  3. Понять, что происходит, поможет полный конфиг устройства, например. Или self-test.
  4. Спасибо за репорт! Мы это заметили сегодня и поправили, но в Beta 3 исправление уже не попало. В Beta 4 порты в UPnP будут отображаться нормально.
  5. Недосмотрели, придется вернуться к этому вопросу ещё раз. Спасибо!
  6. Что значит "время от времени"? Это воспроизводится только на смартфоне? Что отдает браузер, если запросить http://root.local/assets/language/locale.en.json?
  7. То, что ретрансляторы не занимаются маршрутизацией трафика
  8. @Le ecureuil
  9. Ну нужно писать про все найденные баги веб-интерфейса в одной теме. Потом невозможно найти, что уже было замечено/исправлено, а что -- нет. Кроме того:
  10. Добавьте текущее значение comment в запрос: curl -kfsS "http://192.168.80.50/rci/interface?name=wg0" --header "Content-Type: application/json" -X POST --data-raw '[{"wireguard":{"peer":[{"key":"bmXOC+F1FxEMF9dyiK2H5/1SUtzH0JuVo51h2wPfgyo=", "comment": "my-comment", "client-id": "1450150"}]}}]'
  11. Нет, конечно. Создавайте тему в Развитии, с объяснением того, зачем вам такая конфигурация. Ещё можно писать в техподдержку, они тоже считают "голоса" по каждому такому вопросу. Веб-интерфейс запрограммирован на работу с определенным подмножеством всех возможных конфигураций Кинетика. Это подмножество -- то, что можно настроить через сам веб-интерфейс (не считая, WebCLI, конечно). Чтобы это подмножество расширить, нужен достаточно массовый запрос от пользователей. Кроме этого, нужно учитывать сложность реализации. В разговоре про дополнительные точки доступа в сегменте мне лично, например, не очень понятно, как будет выглядеть блок настрек Wi-Fi сегмента, если такую функцию добавить.
  12. Такую конфигурацию нельзя штатно настроить через веб-интерфейс, поэтому веб-интерфейс и не показывает третью точку доступа. Это не баг, а ожидаемое поведение.
  13. Тут придется действовать по аналогии. Можно настроить нужный кусок через CLI/WebCLI, потом прочитать GET-запросом нужный кусок конфигурации (тоже через WebCLI или открыть ссылку вида <IP>/rci/... в браузере) и ориентироваться на тот формат, который выдаст браузер.
  14. Посмотрите, пожалуйста, как это делает веб-интерфейс. В большинстве случаев это самый быстрый способ понять, какой формат данных требуется.
  15. Нужно завернуть всё ещё в один address:
  16. Вот такие варианты работают: ➜ curl -X POST http://192.168.24.1/rci/interface/Wireguard2/ipv6 \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"address":[{"address": "2001::34"}]}' { "address": [ { "status": [ { "status": "message", "code": "39387236", "ident": "Network::Interface::Ip6", "message": "\"Wireguard2\": added static address 2001::34." } ] } ] } ➜ curl -X POST http://192.168.24.1/rci/interface/Wireguard2/ipv6 \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"address":{"address": "2001::34"}}' { "address": { "status": [ { "status": "message", "code": "39387236", "ident": "Network::Interface::Ip6", "message": "\"Wireguard2\": added static address 2001::34." } ] } } Можно ориентироваться на то, что отправляет веб-интерфейс для других подключений, где настраивается IPv6
  17. А что в отправили в качестве данных POST-запроса? Если Wireguard2 существует и авторизация не требуется (у пользователя admin нет пароля), то вроде такой вариант работает, да: Если нужна авторизация, то вернется код 401, не 400: Это curl на компьютере, не на самом Кинетике, но разницы быть не должно
  18. Идея в том, насколько я помню, что таким образом мы агитируем пользователя включить хоть какую-нибудь фильтрацию DNS. Возможно, в текущих реалиях это уже лишено большого смысла.
  19. Через интерфейс, боюсь, что никак. Скриптом, аналогичным скрипту @Garret Sky можно, нужно только дописать префикс no к командам для соответствующих маршрутов.
  20. @Dim McAlastair, @vasek00, @AskuSU придется подождать до следующей сборки. Исправление готово, но, по нашему недосмотру, не попало в Beta 2. Пока заставить список устройств работать можно, только выбрав для фильтрации DNS один из доступных в веб-интерфейсе вариантов (или через CLI выполнить dns-proxy filter engine public/skydns/nextdns (или no engine)).
  21. Вы все делаете правильно. Попробуйте вызвать после вашей команды system configuration save, после этого маршрут должен появиться в интерфейсе.
  22. Вы хотите добавлять маршруты файлом или по одному? Добавить один маршрут несколько проще.
  23. Спасибо! Пока похоже на то, что веб-интерфейс работает корректно. Может быть у вас установлено мобильное приложение Keenetic и SMS оказываются "прочитаны" через него?
  24. Если вручную подменить ответ системы на такой, где есть непрочитанные SMS, то отображается и счетчик, и иконка в главном меню: В отладке проблемы поможет выдача браузера по адресу http://<IP_Кинетика>/rci/sms/list?interface=<id_интерфейса_модема> (e.g. http://192.168.1.1/rci/sms/list?interface=UsbQmi0) после получения SMS. Стоит учесть, что при переходе к переписке с конкретным абонентом все непрочитанные SMS от него помечаются как прочитанные.
×
×