Jump to content

Question

Posted (edited)

С какого момента начелось не скажу, возможно с запуском нового WEB и "выпиливания" старого WEB.

Для начала - так как использую 50% то на клиенте Android всегда видел данный параметр TX power -20dBm как бы все так 23-3 (50%) = 20, при 100% видел 23. Тут на 42B2 в дальней точке где все устраивало обратил внимая что стало не очень, посмотрел данный параметр и был удивлен значением 16dBm. Стал играть настройками в WEB данного параметра и вот что заметил (имеем 75% = -1, 50% = -3 и т.д.) то получаем не стыковку

Страна --- уровень/значение
Мalazia -- 75% / -21		   
Россия --- 50% / -16
Россия --- 75% / -18 *** не правильно
Россия --- 100%/ -18
Россия --- 50% / -19 
Россия --- 100%/ -16 *** не правильно
Россия --- 75% / -19 потом -18
Россия --- 10% / -10 *** не правильно
Россия --- 100%/ -19 *** не правильно
Россия --- 50% / -16 *** не правильно
Россия --- 100%/ -19 *** не правильно
Мalazia -- 100%/ -22
Мalazia -- 10% / -13
Мalazia -- 50% / -19
Мalazia -- 100%/ -22
Мalazia -- 75% / -21
Мalazia -- 50% / -19 
Denmark -- 50% / -19
Denmark -- 100%/ -19 *** не правильно
Мalazia -- 100%/ -19 *** не правильно
Мalazia -- 50% / -19
Мalazia -- 100%/ -22

Как и сказал ранее видел значения -23dBm, и при 50% = -20dBm, то сейчас -22dBm, а при 50% = -19dBm

Скрытый текст

-3.thumb.jpg.0f797389071c234f804c4ed31fefda65.jpg

-2.thumb.jpg.a6ee8a199fbd97147d86139c720e9c00.jpg

На такое поведение наткнулся на KN2710 и на KN1811, так как роутеры работают 24/7 то естественно не перегружаются.

Edited by vasek00

2 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
Posted

В продолжение анализа по каналам.

KN1811 на 42B2 проба смена канала и сравнение с KN3812.

Итог всего - то что нужно, на канале 52 или 149.

Скрытый текст

На 52 канале оба роутера, 1811 и 3812 и по 50% выходной

1811-3812-52ch.thumb.jpg.0c08440c9fa11115abef67ef91d76b99.jpg

На 36 канале 1811 и 50% выходной -> если учтем что 22-5(50%)=19.

1811-3812-36ch.jpg.08a2ff6d98a0e34b07092d59a6ab9c23.jpg

 

 

  • 0
Posted (edited)

Ответ ТП после переписки с ними.

Скрытый текст
03.09.2024, 20:46, "Техническая поддержка Keenetic" <help@keenetic.ru>:

Здравствуйте.

В версии 4.2 изменяли логику заполнения мощности в маяках точки доступа. Отсюда и возникла эта разница. Подобные утилиты смотрят TX power по значениям, которые просто прописаны в beacon и probe response. Эти значения туда заполняются из таблицы, реальная мощность так не измеряется и они не менялась.

Насчет 16 вместо 19 не обращать внимания эти показания ни на что не влияют.

Ранее сохранял beacon от 3812.

Скрытый текст

-5.thumb.jpg.50640487b88daa38df455884c83a5167.jpg

 

Edited by vasek00

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

This site uses cookies. By clicking "I accept" or continuing to browse the site, you authorize their use in accordance with the Privacy Policy.