wild2383 Опубликовано 29 апреля Опубликовано 29 апреля 1 час назад, Архитектор сказал: Из проблемного с отключением света - несколько сообщений назад писал. Если оборудование исправно и все настройки сохранены, то проблем не возникает. А по итогу как проблему решили?
Архитектор Опубликовано 29 апреля Опубликовано 29 апреля 14 минут назад, wild2383 сказал: А по итогу как проблему решили? Вместо режима Transparent Mode указал вручную ID VLAN'а на стике и пока в таком режиме всё работает - и IPTV, и интернет. Потом, по совету, буду пробовать M114 прошивку, когда будет времени свободного побольше "поиграться"
pflogd Опубликовано 29 апреля Опубликовано 29 апреля (изменено) Всем привет и болшое спасибо за этот тред. Поиском в нем можно найти много интересного! Имею купленный еще в начале 22 года стик с али, приложил фото. Провайдер РТ, авторизация по GPON SN. Настроил в то время по мануалу от китайца и ни разу его не ребутал, работал железно стаибльно на все 100%. Но недавно стало периодически отваливаться PPPoE соединение. Как только подтыкал обратно родной терминал, всё появлялось. Предположил, что это результат работы автобана. Обновился до Firmware Version V1.1.6-240202 (M110_sfp_ODI_240202.tar) и пару недель полёт снова стабилен. Нужно ли ставить другой софт? И основной вопрос - подскажите, как правильно заполнить метаданные (software version 1 и прочие поля), чтобы не сильно выделяться на фоне родного терминала RT-GM-3? Например, если в конфиге терминала видим Quote <SoftImage0> <Version>1.6.1379</Version> то в стик так и записывать, "1.6.1379"? Не нашёл подобной инфы поиском по треду, а ведь популярных терминалов не так много и может пора составить по ним FAQ? Изменено 29 апреля пользователем pflogd
CATCrypt Опубликовано 30 апреля Опубликовано 30 апреля 12 часов назад, pflogd сказал: Нужно ли ставить другой софт? M110_sfp_HSGQ_SFU_240408.tar 1
KIBego Опубликовано 30 апреля Опубликовано 30 апреля (изменено) В 29.04.2025 в 11:18, Архитектор сказал: Где-то тоже несколько страниц назад CATCrypt скидывал ссылку на надёжного китайца с хорошими модулями. Спойлер Этот продавец мне прислал "синий" вместо "зеленого". В чате я ему пожаловался сразу после получения. Ну думаю - и ладно, работает же с переходником. Но он мне сам предложил компенсировать часть покупки. Подтверждаю, надежный Изменено 30 апреля пользователем KIBego Добавил текст
Volkjerry Опубликовано 30 апреля Опубликовано 30 апреля Достался на днях Huawеi MA5671А. Подскажите, что я неправильно делаю? Никак не хочется заводиться на гиге 12. Настройки и показания модуля такие: Спойлер В настройках гиги автоматический DHCP включен. Один раз получилось получить IP адрес, через полчаса вылет и больше ни в какую.
CATCrypt Опубликовано 1 мая Опубликовано 1 мая (изменено) 7 часов назад, Volkjerry сказал: Достался на днях Huawеi MA5671А. Подскажите, что я неправильно делаю? Никак не хочется заводиться на гиге 12. Настройки и показания модуля такие: Скрыть контент В настройках гиги автоматический DHCP включен. Один раз получилось получить IP адрес, через полчаса вылет и больше ни в какую. Вы думали купил вставил и заработает ? На вашей картинке нет абсолютно никаких настроек. Что бы дать рекомендацию, нужно от чего то отталкиваться. Почитайте в начале тему, попытайтесь понять что нужно и куда прописать. Ответ на вашу картинку - при таких настройках интернет у вас работать не будет. Изменено 1 мая пользователем CATCrypt 1
Volkjerry Опубликовано 1 мая Опубликовано 1 мая (изменено) 2 часа назад, CATCrypt сказал: Вы думали купил вставил и заработает ? На вашей картинке нет абсолютно никаких настроек. Что бы дать рекомендацию, нужно от чего то отталкиваться. Почитайте в начале тему, попытайтесь понять что нужно и куда прописать. Ответ на вашу картинку - при таких настройках интернет у вас работать не будет. Да собственно отталкивался я от того, что у товарища от которого достался модуль всё работало при условии того что он прописывал в модуле GPON SN, PLOAM Password и в настройках соединения выставлял VLAN на 3 с автоматической проверкой соединения и автоматический DHCP. При таких же настройках я один раз получил IP адрес, через полчаса он отвалился и больше ни-ни) P.S. на всякий случай уточняю, что PLOAM, VLAN и GPON SN брал из своего терминала F680. Изменено 1 мая пользователем Volkjerry
CATCrypt Опубликовано 1 мая Опубликовано 1 мая 4 часа назад, Volkjerry сказал: Да собственно отталкивался я от того, что у товарища от которого достался модуль всё работало при условии того что он прописывал в модуле GPON SN, PLOAM Password и в настройках соединения выставлял VLAN на 3 с автоматической проверкой соединения и автоматический DHCP. При таких же настройках я один раз получил IP адрес, через полчаса он отвалился и больше ни-ни) P.S. на всякий случай уточняю, что PLOAM, VLAN и GPON SN брал из своего терминала F680. Что бы помочь , нужно видеть что вы там и как прописали. Так же нужно знать что изначально у вас прописано в терминале.
Dmitry T. Опубликовано 2 мая Опубликовано 2 мая Вышла предварительная версия прошивки Кинетика 4.3.1 - стОит обновить? Кто-нибудь обновлялся?
CATCrypt Опубликовано 2 мая Опубликовано 2 мая 27 минут назад, Dmitry T. сказал: Вышла предварительная версия прошивки Кинетика 4.3.1 - стОит обновить? Кто-нибудь обновлялся? Да - нужно. 1
dvladdvlad Опубликовано 3 мая Опубликовано 3 мая В 01.05.2025 в 01:29, Volkjerry сказал: Достался на днях Huawеi MA5671А. Подскажите, что я неправильно делаю? Никак не хочется заводиться на гиге 12. Настройки и показания модуля такие: Показать контент В настройках гиги автоматический DHCP включен. Один раз получилось получить IP адрес, через полчаса вылет и больше ни в какую. https://forum.keenetic.ru/topic/10970-gpon-sfp-модуль-и-ростелеком-мгтс/#findComment-147485
CATCrypt Опубликовано 3 мая Опубликовано 3 мая 44 минуты назад, dvladdvlad сказал: https://forum.keenetic.ru/topic/10970-gpon-sfp-модуль-и-ростелеком-мгтс/#findComment-147485 Там проблема в другом совершенно. У человека не работает на конкретной модели кинетика. Через медиаконвертер на этом же маршрутизаторе все работает хорошо.
6roseline Опубликовано 3 мая Опубликовано 3 мая всех приветствую, такой вопрос , имеется DFP-34X-2IY3 + 1012 так вот поменял ip на модуле и все он потерялся , через 1.1 не заходит и через новый адрес 0.1 . можно как то найти ))
Filipich Опубликовано 3 мая Опубликовано 3 мая 8 часов назад, 6roseline сказал: всех приветствую, такой вопрос , имеется DFP-34X-2IY3 + 1012 так вот поменял ip на модуле и все он потерялся , через 1.1 не заходит и через новый адрес 0.1 . можно как то найти )) Самым разумным, в такой ситуации, это сделать сброс модуля к заводским настройкам через Fiber reset, если вы его не отключили ненароком, конечно, при настройке. Для этого нужно "сунуть-вынуть" оптику 5-6 раз в течении 30 секунд. Все настройки сбросятся, кроме Loid и PLOAM Passwords. И модулю вернётся айпишник 192.168.1.1. А на будущее советую айпишник модуля не менять на стике, чтобы не блуждать потом и не искать его. IP адрес лучше менять на Кинетике, а не на капризном модуле SFP. Неоднократно уже люди писали об этом...
dvladdvlad Опубликовано 4 мая Опубликовано 4 мая 16 часов назад, 6roseline сказал: всех приветствую, такой вопрос , имеется DFP-34X-2IY3 + 1012 так вот поменял ip на модуле и все он потерялся , через 1.1 не заходит и через новый адрес 0.1 . можно как то найти )) interface GigabitEthernet0/Vlan4 ip alias 192.168.1.2 255.255.255.0 system configuration save интерфейс прописываешь свой
KIBego Опубликовано 4 мая Опубликовано 4 мая (изменено) 8 часов назад, dvladdvlad сказал: interface GigabitEthernet0/Vlan4 А у него может быть не такой. У меня, например, GigabitEthernet0/Vlan3 Надо в файле startup-config (через блокнот) найти текст SFP. На строку выше как раз и будет требуемое название interface ... . З.Ы, Да и проблема то у 6poseline другая - возможно потерял доступ к вебке Изменено 4 мая пользователем KIBego 1
Архитектор Опубликовано 4 мая Опубликовано 4 мая Вместо выяснения "длинных" названий интерфейсов, просто замените на ISP - это символическое обозначение WAN-интерфейса: interface ISP ip alias 192.168.1.2 255.255.255.0 При этом учитывайте, что если у роутера и стика один и тотже IP'шник (192.168.1.1), то будет конфликт адресов и до стика вы никак не достучитесь. Либо у роутера в этот момент должен быть другой IP'шник (аля 192.168.1.254), либо другая внутрення сеть (аля 192.168.5.0/24). Тогда уже имеет смысл вешать еще один IP'шник на WAN-интерфейс, описанной командой выше, чтобы был постоянный доступ к стику. 1
CATCrypt Опубликовано 4 мая Опубликовано 4 мая 2 часа назад, KIBego сказал: А у него может быть не такой. У меня, например, GigabitEthernet0/Vlan3 Надо в файле startup-config (через блокнот) найти текст SFP. На строку выше как раз и будет требуемое название interface ... . З.Ы, Да и проблема то у 6poseline другая - возможно потерял доступ к вебке Ему уже все восстановил. Там проблема у него уже в другом.
KIBego Опубликовано 4 мая Опубликовано 4 мая (изменено) 53 минуты назад, Архитектор сказал: interface ISP ip alias Кинетик сразу перевел на 192.168.0.1 До этого прописывал для понрозетки. Все работало как надо. Теперь это не срабатывает для стика. При вводе команды interface ISP ip alias 192.168.1.2 255.255.255.0 выдает сообщение Спойлер { "prompt": "(config)", "status": [ { "status": "error", "code": "72220677", "ident": "Network::Interface::Ip", "message": "\"GigabitEthernet1\": interface is a member of Bridge0." } ] } Мои познания в роутерах и командах несколько ограничены... Роутер сбрасывал к заводским, не помогло. В моем случае interface GigabitEthernet0/Vlan3 ip alias 192.168.1.2 255.255.255.0 сработало Либо через настройку IPV4 на кинетике вручную. CATCrypt, вы мне выше выкладывали прошивку для режима транспарент... Она умеет мультикаст? Просто IPTV у меня не завелось. Может конечно второпях я что-то забыл включить. Вернул все взад, как сразу получилось на V1.1.2_sfp_HSGQ_HGU_250403 Изменено 4 мая пользователем KIBego
CATCrypt Опубликовано 4 мая Опубликовано 4 мая 1 час назад, KIBego сказал: Вернул все взад, как сразу получилось на V1.1.2_sfp_HSGQ_HGU_250403 А только на ней и будет работать. 1
dvladdvlad Опубликовано 6 мая Опубликовано 6 мая 17 часов назад, KIBego сказал: dvladdvlad Вместо того, чтоб крестик ставить, лучше бы сообщение оставил, с чем не согласен. И попробуй докажи обратное - что у меня не GigabitEthernet0/Vlan3 Читай внимательно!! в сообщении написано,ЧТО ИНТЕРФЕЙС ПРОПИСЫВАЕШЬ СВОЙ!!!! 1
Chukotray Опубликовано 7 мая Опубликовано 7 мая Добрый день! Провайдер РТ, авторизация по GPON SN. Sfp модуль odi dfp-34x-2iy3, роутер кинетик peak. Версия прошивки на модуле 1.1.8-240408. Версия прошивки на кинетике 4.2.6.3 От РТ получаю интернет и iptv. Модуль еще не настраивал. Пойдут ли установленные на модуле и кинетике по или нужно обновляться? Спасибо.
CATCrypt Опубликовано 7 мая Опубликовано 7 мая 6 часов назад, Chukotray сказал: 4.2.6.3 Обязательно обновить до 4.3 6 часов назад, Chukotray сказал: 1.1.8-240408 Здесь прошить на M114_sfp_Byfly_HGU_250306 прошивку и правильно настроить Vlan. 1
Chukotray Опубликовано 8 мая Опубликовано 8 мая 11 часов назад, CATCrypt сказал: Обязательно обновить до 4.3 Здесь прошить на M114_sfp_Byfly_HGU_250306 прошивку и правильно настроить Vlan. Добрый день. Обновил кинетик на 4.3.1, перепрошил стик. Сбросил настройки стика через консоль flash_eraseall /dev/mtd3 reboot Настроил стик заново, получил статус 05. Спойлер Поднял на кинетике ppoe, прописал vlanы, назначил порт на iptv. Спойлер Интернет завелся сразу, а вот с iptv уже битый час бьюсь. Приставка получает IP c dhcp кинетика, а не ростелекомовский и соответственно вылетают ошибки 2-2 и 2-3. Еще обратил внимание, что порт на который назначен iptv использует 10 vlan Спойлер Вот рабочие настройки снятые с RT-GM-1 Спойлер Буду благодарен за любую помощь что, где подкрутить и донастроить.
Igor St Опубликовано 8 мая Опубликовано 8 мая (изменено) 2 часа назад, Chukotray сказал: Интернет завелся сразу, а вот с iptv уже битый час бьюсь. Приставка получает IP c dhcp кинетика У Ростелекома на телевидение обычно два влана используется, основной и дополнительный, у меня основной 40, дополнительный 100, без дополнительного мультикаст отсутствует, только не подскажу как его в стике прописывать и дополнительный влан может быть разный по районам одного города, надо в своем терминале провайдерском смотреть. И не забудьте, на влане телевидения, кроме самих вланов, обязательно IGMP включено должно быть. Хотя глянул последний скриншот вашего провайдерского терминала, второго влана не видно, видимо сильно от оборудования на станции конфигурация зависит, у нас в регионе везде используется второй влан на тв. Еще только заметил, у вас в стике на мосту телевидения тип соединения странный выбран, должен быть IPTV. Изменено 8 мая пользователем Igor St 1
SNGV Опубликовано 10 мая Опубликовано 10 мая Вопрос, как правильно выбрать значение “Настройка IPv4” – “Автоматическая (DHSP)” или “Ручная”.
CATCrypt Опубликовано 10 мая Опубликовано 10 мая 38 минут назад, SNGV сказал: Вопрос, как правильно выбрать значение “Настройка IPv4” – “Автоматическая (DHSP)” или “Ручная”. В ручную 192.168.1.2 указать. Шлюз не обязательно указывать. 2
Ariurn Опубликовано 10 мая Опубликовано 10 мая Добрый день! Прошу вашей помощи в траблшутинге SFP-модуля. Имеются: Keenetic Giga (KN-1012) с установленной версией 4.3.1 из канала Preview и SFP-модуль TBSF-GPON-ONU-B+ (SN: L157A24061700288, артикул: FTI-0003108). В консоли Keenetic по советам с других аналогичных тем были выставлены следующие параметры: interface GigabitEthernet0/3 sfp init-timeout 90 interface GigabitEthernet0/3 sfp pcs 2500base-x/an interface GigabitEthernet0/3 sfp rx-los ignore После подключения SFP-модуля в логах отображается следующее: [I] May 8 20:59:13 kernel: mt7986_eth: port 4 SFP module: OEM GPON-ONU-B+, rev 1 [I] May 8 20:59:13 kernel: mt7986_eth: port 4 SFP module: 1250M fibre, 1000mW, DMI diag, use quirk [W] May 8 20:59:18 kernel: mt7986_eth: port 4 wait 85s for SFP module ready... [I] May 8 21:00:43 kernel: mt7986_eth: port 4 serdes link mode: inband/2500base-x Информация о порте после подключения модуля: (config)> show interface GigabitEthernet0/3 id: GigabitEthernet0/3 index: 3 interface-name: 4 label: 4 type: Port traits: EthernetPort traits: SwitchPort traits: MtkSwitchPort link: down transceiver: external sfp-combo: yes sfp: connector: SC transceiver: fibre: wave-length: 1310 bitrate: 1250 encoding: NRZ vendor: oui: 00-00-00 name: OEM part-number: GPON-ONU-B+ serial-number: L157A24061700288 date: 2024-06-26 temperature: 44.03 (C) vcc: 3.434 (V) tx-bias: 7.91 (mA) tx-power: 2.58 (dBm) tx-power-mw: 1.8133 (mW) rx-power: 0.0000 (mW) last-change: 162651.136072 last-overflow: 0 cable-diagnostics: yes public: yes link-group: supported: no summary: layer: conf: running link: pending Собственно, хочется получить линк с модулем и добраться до его панели настройки. Ответ производителя на данный момент преимущественно сводится к: "думайте сами". Понимаю, что сам виноват, не взяв уже оттестированный другими пользователями модуль из таблицы совместимых. Но хочется надеяться, что и этот модуль можно заставить работать, как минимум из-за наличия слов "use quirk" в логах (кто-то же почему-то его туда добавил). Файл self-test'а могу скинуть в ЛС. Заранее спасибо за помощь! 2
CATCrypt Опубликовано 10 мая Опубликовано 10 мая (изменено) 15 часов назад, Ariurn сказал: Имеются: Keenetic Giga (KN-1012) с установленной версией 4.3.1 из канала Preview и SFP-модуль TBSF-GPON-ONU-B+ (SN: L157A24061700288, артикул: FTI-0003108). А зачем вы его купили ? Здесь не у всех есть классический HSGQ/ODI, а вы хотите что бы вам ответили на вопрос по сложности выше среднего. Очень похоже, что это очередной клон GPON-ONU-34-20BI, он же Huawei MA5671A SPS-34-24T-HP-TDFO 15 часов назад, Ariurn сказал: Собственно, хочется получить линк с модулем и добраться до его панели настройки. Ответ производителя на данный момент преимущественно сводится к: "думайте сами". Когда вы покупаете подобные вещи, вы должны понимать зачем это делаете и сможете ли самостоятельно настроить. Изменено 11 мая пользователем CATCrypt 2
Рекомендуемые сообщения