Опубликовано (изменено)

Здравствуйте,нужна помощь! Имеется kn 1012  и  DFP-34X-2CY3 V-08, оптика Ростелеком ,модуль настроен через медик,при  подключений оптики пропадает доступ к веб интерфейсу модуля ,при отключений оптики доступ к веб интерфейсу появляется!Без оптики модуль работает без проблем! LAN_SDS_MODE менял на 0,1,2, куда ещё копнуть,как развести не совместимость?

Изменено пользователем svip
  • Ответов 3,2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Опубликовано
18 часов назад, svip сказал:

LAN_SDS_MODE менял на 0,1,2

Вот а зачем вы это значение меняете ? Вы знаете для чего оно ? Или просто тыкаю туда, куда не знаю , только потому что выглядит похожим на то что мне нужно?) 

Настраивать нужно не модуль, а ваш маршрутизатор.

 

interface ISP ip alias 192.168.1.2 255.255.255.0
Это позволит иметь доступ к SFP.

Опубликовано
1 час назад, CATCrypt сказал:

interface ISP ip alias 192.168.1.2 255.255.255.0
Это позволит иметь доступ к SFP.

всё разобрался уже ! Спасибо!

Опубликовано

В сочинском регионе, есть оператор бизнес связь с подключением по технологии gpon. У кого нибудь есть информация, какие sfp модули будут с ним работать в связке с giga1011?

Опубликовано (изменено)
4 часа назад, Aleksandr сказал:

В сочинском регионе, есть оператор бизнес связь с подключением по технологии gpon. У кого нибудь есть информация, какие sfp модули будут с ним работать в связке с giga1011?

Эти и будут

ODI dfp-34x

APC- зелёный  2C3/2CI3/2CY3/2CIY3

UPC - синий 2c2

Главное настройки правильно прописать.

Изменено пользователем CATCrypt
  • Лайк 1
  • 3 недели спустя...
Опубликовано

всем привет, в общем у меня был настроен kn-1010 и sfp odi я думаю что это dfp-34x какой точно я теперь уже не помню на корпусе только xpon 1.25/2.5g, т. к. давно настроил и все работало с ростелекомом. прошивка была 1.0-210702

но я решил обновиться до kn-1012 и sfp, кинетик отказывался принимать это. начал читать, кто-то советовал сменить режим lan_sds_mode попробовал 0,1 ничего не поменялось. не мог попасть даже в web интерфейс стика. он как будто постоянно в ребуте находился. В общем где то нашел что наверно дело в прошивке. зашил посвежее. доступ к стику появился. но пропал интернет, стик перестал проходить дальше о3. ни на новом, ни на старом кинетике, в общем я переключился обратно на предыдущую прошивку и опять было все хорошо о5 на старом кинете, но нифига не работает на 1012. в общем пока я подбирал прошивку, в итоге затер рабочую. и теперь даже если я ее заливаю, все равно дальше о3 не идет. 

я подозреваю это из-за того что пришлось подкидывать оьратно розетку eltex ntu-2v от ростелекома, и видимо чего то обновилось с их стороны и в eltex. и теперь настройки стика не проходят. 

еще проблема такая что я не могу теперь попасть в админку eltex чтобы понять какой там ploam password. 

уже делал полный сброс flash erase. прописывал заново серийники все, но чего-то теперь не нравится ростелекому. 

может есть у кого идеи, что можно сделать? 

Опубликовано
12 часа назад, goldgshok сказал:

может есть у кого идеи, что можно сделать? 

Выберите канал обновления предварительный. Там на прошивке 4.2.2 они вроде это поправили на 1012.

Опубликовано (изменено)
23 часа назад, goldgshok сказал:

может есть у кого идеи, что можно сделать? 

Для SFP+ нужно ставить новую прошивку с поддержкой скорости 2.5.

Lan sds 1 - вам не подойдёт на старых прошивках.

Причина того что не работает интернет, в несовместимости старого конфига на новой прошивке. Все нужно полностью с нуля сбрасывать , прописывать mac  и makckey и будет всё работать.

Генератор mackey указанный в данной ветке путем ввода команды через telnet неправильно генерирует mackey и работать не будет. Будет писать статус  O0

1. Какая прошивка сейчас на модуле ?

2. Что пишет раздел pon status /Mackey Status

 

Изменено пользователем CATCrypt
  • 2 недели спустя...
Опубликовано (изменено)
В 29.10.2024 в 06:04, CATCrypt сказал:

Вот а зачем вы это значение меняете ? Вы знаете для чего оно ? Или просто тыкаю туда, куда не знаю , только потому что выглядит похожим на то что мне нужно?) 

Настраивать нужно не модуль, а ваш маршрутизатор.

 

interface ISP ip alias 192.168.1.2 255.255.255.0
Это позволит иметь доступ к SFP.

Аналогичная история. Имеется модуль HSGQ DFP-34X-2IY3 подключенный в роутер Giga KN-1012. Без подключенной оптики доступ в веб интерфейс модуля есть, когда подключаю оптику, доступ к веб интерфейсу SFP модуля пропадает.

 

Изменено пользователем Krais
Опубликовано

Добрый день, подскажите как найти номера vlan интернета и iptv через командную строку? Раньше где-то видел способ. В договоре у меня есть только 10 для интернета. А тех. поддержка отказывается говорить.

Опубликовано
16 часов назад, Krais сказал:

Без подключенной оптики доступ в веб интерфейс модуля есть, когда подключаю оптику, доступ к веб интерфейсу SFP модуля пропадает.

На первой странице писали что необходимо делать в таких случаях.

Скрытый текст

Настройка доступа к ONUSTICK при активном интернет соединении:

Нужно подключиться к роутеру по telnet/ssh через терминал windows(выполнить->cmd) или, например, PuTTY. Так же можно воспользоваться WebCLI, добавив в строке браузера латинскую a вместо текущего пути (http://192.168.0.1/a)

Далее на ISP интерфейс надо повесить второй ip адрес из локальной сети вашего стика. Например, ip у стика 192.168.1.1, значит, нам нужно назначить адрес 192.168.1.2(адрес должен быть иным, нежели адрес стика, любой другой из этой сети).

Делается так:

Для настройки IP Alias выполните указанную ниже команду в режиме командной строки (CLI) интернет-центра:

interface <имя_интерфейса> ip alias <ip-адрес> <маска>

Например, на интерфейсе ISP (основной WAN-интерфейс для выхода в Интернет) добавлен IP-адрес 192.168.1.2 с маской подсети 255.255.255.0:

interface ISP ip alias 192.168.1.2 255.255.255.0


Для сохранения настроек в энергонезависимой памяти интернет-центра выполните команду:

system configuration save

 

Если ваш роутер получает ip по pppoe сессии (как у Ростелеком), то всё проще, нужно в разделе Параметры IP и DNS задать ip адрес из сети вашего стика (либо не удалять его при первой настройке стика).

 

Опубликовано
5 минут назад, Alex6600 сказал:

Добрый день, подскажите как найти номера vlan интернета и iptv через командную строку? Раньше где-то видел способ. В договоре у меня есть только 10 для интернета. А тех. поддержка отказывается говорить.

1.Какой у вас провайдер?

2.Какой вам выдали терминал.

3.Куда и что вы собрались прописывать ?

Опубликовано
25 минут назад, CATCrypt сказал:

На первой странице писали что необходимо делать в таких случаях.

  Скрыть содержимое

Настройка доступа к ONUSTICK при активном интернет соединении:

Нужно подключиться к роутеру по telnet/ssh через терминал windows(выполнить->cmd) или, например, PuTTY. Так же можно воспользоваться WebCLI, добавив в строке браузера латинскую a вместо текущего пути (http://192.168.0.1/a)

Далее на ISP интерфейс надо повесить второй ip адрес из локальной сети вашего стика. Например, ip у стика 192.168.1.1, значит, нам нужно назначить адрес 192.168.1.2(адрес должен быть иным, нежели адрес стика, любой другой из этой сети).

Делается так:

Для настройки IP Alias выполните указанную ниже команду в режиме командной строки (CLI) интернет-центра:

interface <имя_интерфейса> ip alias <ip-адрес> <маска>

Например, на интерфейсе ISP (основной WAN-интерфейс для выхода в Интернет) добавлен IP-адрес 192.168.1.2 с маской подсети 255.255.255.0:

interface ISP ip alias 192.168.1.2 255.255.255.0


Для сохранения настроек в энергонезависимой памяти интернет-центра выполните команду:

system configuration save

 

Если ваш роутер получает ip по pppoe сессии (как у Ростелеком), то всё проще, нужно в разделе Параметры IP и DNS задать ip адрес из сети вашего стика (либо не удалять его при первой настройке стика).

 

Дел ов том, что когда подключаю волокно в модуль DFP-34X-2IY3, то связь с модулем вообще теряется.

interface ISP ip alias 192.168.1.2 255.255.255.0

Алиас прописывал, не помогает.

В соседней ветке на форуме Padavan написал, что в этой модели модуля в DDMI прописан инвертированный сигнал RX_LOS.

  Ему в личку отправил self-test, обещает, что в следующей версии обновления 4.2.х проблема будет решена.

Опубликовано
36 минут назад, CATCrypt сказал:

1.Какой у вас провайдер?

2.Какой вам выдали терминал.

3.Куда и что вы собрались прописывать ?

Ростелеком SFP Модуль с Keenetic Ultra хотел завести в модуле transparent мод, а в Keenetic прописать Vlan для интернета и Vlan для IPTV

Опубликовано
В 27.11.2024 в 16:27, Igor St сказал:

Живая, мне должны принести настроить KN-1012 с ma5671a, напишу как работает.

ma5671a на Lantiq чипсете, скорее всего будет работать только с версии 4.02.C.3, так как эти модули без питания в слоте не показывают свое наличие через пин module absent (mod-def0).

Начиная с 4.02.C.3, питание на слот подается безусловно, ранее подавалось только после детекта модуля в слоте по пину. 

Опубликовано (изменено)
31 минуту назад, Alex6600 сказал:

Ростелеком SFP Модуль с Keenetic Ultra хотел завести в модуле transparent мод, а в Keenetic прописать Vlan для интернета и Vlan для IPTV

1.Нужно получить на модуле статус O5

2.Нужно зайти в штатный терминал и посмотреть какой vlan у вас используется на интернет а какой для iptv.

3.Если не можете попасть в терминал и посмотреть, можно поставить на sfp последнею прошивку M110_sfp_ODI_SFU_240408.tar и она вам в разделе  VLAN Settings

Пример

FilterTbl[0]: PRI 0,CFI 0, VID 30
FilterTbl[0]: PRI 0,CFI 0, VID 20

покажет какие Vlan прилетают к вам от OLT. ( при  условии что сам модуль получил

PON Status

ONU State O5
Изменено пользователем CATCrypt
Опубликовано

Имеется SFP-модуль Zyxel PMG3000-D20B, подключен к Keenetic Giant KN-2610, с ПК имеется доступ к модулю по SSH на адрес 10.10.1.1, но обратно с модуля из CLI по SSH нет связи с домашней сетью и ПК. Домашняя сеть имеет шлюз 192.168.0.1. SFP-модуль тоже имеет шлюз 10.10.1.1. Помогите пожалуйста организовать доступ в домашнюю сеть с SFP модуля?

Опубликовано (изменено)
38 минут назад, flyingdove сказал:

Имеется SFP-модуль Zyxel PMG3000-D20B, подключен к Keenetic Giant KN-2610, с ПК имеется доступ к модулю по SSH на адрес 10.10.1.1, но обратно с модуля из CLI по SSH нет связи с домашней сетью и ПК. Домашняя сеть имеет шлюз 192.168.0.1. SFP-модуль тоже имеет шлюз 10.10.1.1. Помогите пожалуйста организовать доступ в домашнюю сеть с SFP модуля?

Вы я так понимаю зачем то соединение + статический ip  поднимаете на модуле и хотите таким образом увидеть подсеть за маршрутизатором в который он вставлен ?

Изменено пользователем CATCrypt
Опубликовано
22 часа назад, Padavan сказал:

ma5671a на Lantiq чипсете, скорее всего будет работать только с версии 4.02.C.3, так как эти модули без питания в слоте не показывают свое наличие через пин module absent (mod-def0).

Начиная с 4.02.C.3, питание на слот подается безусловно, ранее подавалось только после детекта модуля в слоте по пину. 

Обязательно обновлю перед настройкой, я уже в курсе что на новой модели были затыки с GPON модулями.

Опубликовано
6 часов назад, CATCrypt сказал:

Вы я так понимаю зачем то соединение + статический ip  поднимаете на модуле и хотите таким образом увидеть подсеть за маршрутизатором в который он вставлен ?

Да, именно. Хочу обновить прошивку на модуле, TFTP сервер находится в домашней сети, а доступа с SFP модуля к ней нет.

Опубликовано (изменено)
В 29.11.2024 в 18:18, flyingdove сказал:

Да, именно. Хочу обновить прошивку на модуле, TFTP сервер находится в домашней сети, а доступа с SFP модуля к ней нет.

Модуль в мост.

Интернет поднимать исключительно на маршрутизаторе в который вставлен модуль.

Вашу схему так же можно настроить путем создания определенных правил.

Изменено пользователем CATCrypt
Опубликовано
1 час назад, CATCrypt сказал:

Модуль в мост.

Интернет поднимать исключительно на маршрутизаторе в который вставлен модуль.

Вашу схему так же можно настроить путем создания определенных правил на прошивке m114, но зачем нагружать ЦП самого модуля ?

Я не могу его так просто поставить в мост, нет документации по CLI. Это основное, что не удается. Может вы знаете?) Собственно поэтому хочу поменять прошивку, может поможет.

Прошивки m114 мне неизвестно. Есть такие: 

V1.00(ABVJ.0)b3s (2020)
V1.00(ABVJ.0)b3i (2020)
V1.00(ABVJ.0)b3v
V2.50(ABVJ.0)b1b (2022)
V2.50(ABVJ.1)b1d (2023)

Из источника: https://hack-gpon.org/ont-zyxel-pmg3000-d20b

Но, чтобы установить прошивку нужно ее ведь сначала закачать в /tmp модуля. А как это сделать без внешней связи с модуля в домашнюю сеть, ума не приложу(

ЦП модуля конечно лучше не нагружать.

Опубликовано (изменено)
13 часа назад, flyingdove сказал:

Я не могу его так просто поставить в мост, нет документации по CLI. Это основное, что не удается. Может вы знаете?) Собственно поэтому хочу поменять прошивку, может поможет.

Прошивки m114 мне неизвестно. Есть такие: 

V1.00(ABVJ.0)b3s (2020)
V1.00(ABVJ.0)b3i (2020)
V1.00(ABVJ.0)b3v
V2.50(ABVJ.0)b1b (2022)
V2.50(ABVJ.1)b1d (2023)

Из источника: https://hack-gpon.org/ont-zyxel-pmg3000-d20b

Но, чтобы установить прошивку нужно ее ведь сначала закачать в /tmp модуля. А как это сделать без внешней связи с модуля в домашнюю сеть, ума не приложу(

ЦП модуля конечно лучше не нагружать.

Прошу прощения , я забыл что у вас модуль другой. 

У вас как вы уже и без меня знаете 

Прошивки соответственно то же подходят.

Вот здесь про это ранее писали.

Ссылка

 

Модуль мягко скажем - гов..о.

Если вы в этой теме не разбираетесь и хотите просто что бы работало , то купите себе ODI dfp-34x-2I3 или dfp-34x-2c2.

Изменено пользователем CATCrypt
Опубликовано

Настроил доступ в интерфейс модуля DSP-34X-2IY3, подключенному к Keenetik Peak.

У кого-нибудь получилось настроить pppoe интернет с таким модулем на Peak и с другими моделями Keenetik ?

Опубликовано

Всем привет! До меня дотянулась цивилизация и ко мне домой пробросили оптику. Жаль, что цивилизация в лице Ростелекома, хотя думаю у всех провайдеров такие проблемы. В настоящее время использую Кинетик Пик 2710 через USB-модем (Мегафон). Работать можно, но скорость не стабильная. 
Подскажите как лучше поступить:
1. Купить SFP-модуль?
2. Купить терминал GPON?
По SFP-модулю не смог получить информации от провайдера. Даже характеристики не могли сказать. Сказали, что не прописывают чужое оборудование, при этом дали список GPON-терминалов (которые как я понимаю все равно нужно будет прописывать).

 

Опубликовано (изменено)
9 часов назад, Yaris13 сказал:

Всем привет! До меня дотянулась цивилизация и ко мне домой пробросили оптику. Жаль, что цивилизация в лице Ростелекома, хотя думаю у всех провайдеров такие проблемы. В настоящее время использую Кинетик Пик 2710 через USB-модем (Мегафон). Работать можно, но скорость не стабильная. 
Подскажите как лучше поступить:
1. Купить SFP-модуль?
2. Купить терминал GPON?
По SFP-модулю не смог получить информации от провайдера. Даже характеристики не могли сказать. Сказали, что не прописывают чужое оборудование, при этом дали список GPON-терминалов (которые как я понимаю все равно нужно будет прописывать).

 

1. Модуль нужен тем , кто понимает зачем им это нужно .

2. Если терминал дешевле и вам все ровно будет ли у вас терминал или модуль, то лучше ставить терминал который вам пропишут на olt и сконфигурируют.

3. Установка модуля даёт плюсы , но на скорость тарифного плана это никак не влияет. 