Перейти к содержанию

Вопрос

Опубликовано

Здравствуйте. Наблюдается некорректная работа системы MESH WiFi при смешанном режиме подключения узлов, когда параметр взаимодействия в MESH - сети через WiFi централизованно включен, возникают петли между проводным и беспроводным интерфейсами видимо из-за подключения через WiFi к MESH сети узлов, которые уже подключены по проводу. Приложен лог работы системы до перезагрузки.

Необходимо предусмотреть настройку параметров взаимодействия с инфраструктурой на каждом узле чтобы иметь возможность подключения узлов как по проводу так и по WiFi.

log до перезагрузки .txt

Рекомендуемые сообщения

  • 0
Опубликовано

если используются управляемые свитчи то надо их настраивать.
понижать их приоритет или повышать у основного роутера
 

mws stp priority xxxxxx
system configuration save

либо пробовать mws stp encapsulation
  • 0
Опубликовано

Спасибо, понятно, что STP протокол можно настроить соответствующим образом, но не всегда он есть. Для универсального решения требуется доработка ПО Keenetic. Мы пока отказались от подключения узлов сети через WiFi и отключили данную фунцию на центральном устройстве. Подключаем проводами, ждем, что будет возможность использовать смешанный способ подключения узлов без использования STP.

  • 0
Опубликовано
56 минут назад, Пономарев Александр сказал:

Спасибо, понятно, что STP протокол можно настроить соответствующим образом, но не всегда он есть. Для универсального решения требуется доработка ПО Keenetic. Мы пока отказались от подключения узлов сети через WiFi и отключили данную фунцию на центральном устройстве. Подключаем проводами, ждем, что будет возможность использовать смешанный способ подключения узлов без использования STP.

В данный момент сценарий в котором устройства подключаются как по проводу так и по Wi-Fi - базовый. Распишите подробнее в чем и где у вас затык.

Если есть промежуточные свичи, которые видят "петли" то команда выше

mws stp encapsulation

вам в этом поможет и stp на свиче не будет влиять на сходимость устройств в составе Wi-Fi системы

  • 0
Опубликовано (изменено)

Лог приложен, наблюдаются петли между WiFi и медью, отключили MESH через WiFi, дотянули медь до остальных узлов, работа нормализовалась, наблюдаем.

Кусок лога из первого сообщения:

[W] Sep 24 06:14:58 kernel: br0: received packet on eth2.1 with own address as source address
[W] Sep 24 06:14:58 kernel: Core::Syslog: last message repeated 12 times.
[W] Sep 24 06:14:58 kernel: br0: received packet on ra7.1 with own address as source address
[W] Sep 24 06:14:58 kernel: br0: received packet on eth2.1 with own address as source address
[W] Sep 24 06:15:03 kernel: Core::Syslog: last message repeated 20 times.
[W] Sep 24 06:15:03 kernel: br0: received packet on ra7.1 with own address as source address
[W] Sep 24 06:15:03 kernel: br0: received packet on ra7.1 with own address as source address
[I] Sep 24 06:15:05 ndm: Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/0": switch link down at port 1. 
 

Петли + отключение интерфейса => нестабильная работа.

Видимо STP отрабатывает на коммутаторах инфраструктуры, порт гасится, на каком этапе образуется петля не отследить, логи в системе перезаписываются, системы логирования нет.
Все порты на узлах, короме одного погашены, так что по меди петли не могут образоваться, они этим портом подключены к сети, сеть в изолированном VLAN и кроме узлов в ней ничего нет.

Если разработчикам нужно получить логи чтобы разобраться в ситуации окончательно, можем попробовать развернуть систему логирования.

Изменено пользователем Пономарев Александр

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить на вопрос...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.